  1. Для тех у кого датчики температуры исправны, а прибор TP8060-M2 по прежнему показывает неверные показания, например нули. Делаем следующие манипуляции: Нажимаем и удерживаем кнопку "ОТКЛ УСТ" в течении 3-х секунд, Появляются параметры с 009 по 014 (номер параметра отображен на дисплее ТК), то есть 6 параметров в которых заводом выставлены нижний и верхние пределы измерения температуры, в моем случае нижний предел 0°, верхний предел 150°. Получается следующее: 009 - 0 010 - 150 011 - 0 012 - 150 013 - 0 014 - 150 В итоге, при исправных датчиках и самом контроллере должно все заработать.
×
×